Tady bych to neviděl tak černobíle.
Také máme nožovky v měřené části..... 

Tak kde by se jinak na pojistkách vzala samolepka PRE? Takto jasně jejich technik pozná že se jim v neměřené části někdo hrabal. Třeba po výměně prasklé pojistky. Zrovna PRE je na každý zásah do jejich zařízení extrémně citlivý a nevidím důvod proč by takto označovali cokoliv v měřené části. Možná že byl přelepený i zámek skříně, ze které je tato fotka a autor fotky, nebo SVJčko domu může mít docela problém. Ale to už je mimo téma=dotaz  

Trvám si na tom, že ten kdo nepozná rozdíl mezi průměrem a průřezem, chce věštit z fotky věc která se nedá a i kdyby někdo provedl odhad, nejde o údaj se kterým se nechá relevantně pracovat. 
Pokud vím tak minimální průřez je 6 nebo 10 mm² 
Není to tak. Minimální průřez  vodiče PEN, je 10mm u Cu  a 16mm u Al vodičů . Uvedl jste nějaké hodnoty bez určení materiálu a to je zavádějící. Jen pro upřesnění. 6mm průřez je vyjímka pro odbočky měření u bytů a je jasně stanoveno pro Cu.
Ale abych jen neremcal. Připojím svůj odhad, kterým je 16mmm průřez PEN vodiče. 

PS: stále nechápu co s tímto údajem chcete dělat. Znovu opakuji. V případě že máte jakýkoliv problém s elektrikou v neměřené části, zavolejte linku distributora. Jestliže se najde problém v měřené části, zavolejte svého elektrikáře. Předejdete tak mnoha problémům a rizikům.  